|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1274 / 1859
←次へ
|
前へ→
21234) Re:フレキシブルダクトの最短長さ
レレレのレ
- 21/7/9(金) 13:19 -
フレキシブルダクトのメーカーの人間ですので「施工可能」かどうか分かりませんが、当社でつくることが出来る最短のフレキは口径にかかわらず「0.3m(300L)」です。
ただし、製造に時間と手間がかかりますし、末端の接続部分(ダクトテープを巻いている部分)が50mmほど両端にありますので、実質保温されている部分の長さは0.2m(200mm)程度になります。メーカーとしては0.5m(500mm)を推奨しています。
引用あり
パスワード
1,071 hits
▼
21222) フレキシブルダクトの最短長さ
ドッカン
21/7/7(水) 16:55
21234) Re:フレキシブルダクトの最短長さ
レレレのレ
21/7/9(金) 13:19
≪
21241) Re:フレキシブルダクトの最短長さ
ドッカン
21/7/12(月) 11:48
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1274 / 1859
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free