| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1182 / 1883 ←次へ | 前へ→

21354) Re:貯湯型電気温水器の圧力上昇の計算方法
 kojima  - 21/9/9(木) 19:18 -
  
密閉式膨張タンクはついていないのでしょうか?

密閉式膨張タンクがなくて、逃し弁が開放されなかったら、
温度上昇による水の容積膨張で管路の弱い部分が破裂するかもしれません。

単純な考え方だと、水の容積膨張率は、比重に反比例するものとします。

温水の膨張量=(1/r2-1/r1)v
r1:温度上昇前の比重
r2:温度上昇後の比重
v:装置内の全水量

20℃で比重0.998 70℃で比重0.978 と仮定して
(1/0.978-1/0.998)v
(1.022-1.002)v
0.02v
2%の容積膨張なので
1000ℓだと20ℓの容積膨張

20℃から70℃になった場合の概略計算です。

引用あり
パスワード
526 hits

21350) 貯湯型電気温水器の圧力上昇の計算方法 きりん屋 21/9/9(木) 17:04
21352) Re:貯湯型電気温水器の圧力上昇の計算方法 GG 21/9/9(木) 17:53
21353) Re:貯湯型電気温水器の圧力上昇の計算方法 きりん屋 21/9/9(木) 18:45
21354) Re:貯湯型電気温水器の圧力上昇の計算方法 kojima 21/9/9(木) 19:18
21355) Re:貯湯型電気温水器の圧力上昇の計算方法 きりん屋 21/9/9(木) 20:06
21356) Re:貯湯型電気温水器の圧力上昇の計算方法 kojima 21/9/10(金) 7:51
21360) Re:貯湯型電気温水器の圧力上昇の計算方法 きりん屋 21/9/10(金) 12:57

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1182 / 1883 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free