|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1159 / 1888
←次へ
|
前へ→
21382) Re:不思議な現象
烈空座
- 21/9/22(水) 12:19 -
>臭う方の自動水栓と臭わない自動水栓の位置(部屋を交換)したら、やっぱり交換しても臭う
配管に問題があることはわかっているようなので、
1.臭う水栓が末端側の場合、それより末端に水の滞留があり腐っている。
2.臭う水栓の系統の枝管内に腐食が発生している。
3.空調加湿等の系統への直接続がありクロスコンタミとなっている。
4.雑用水、井水等との誤接続の箇所がある。
臭いの種類と簡単な系統図があれば回答を得やすいと思います。
引用あり
パスワード
1,121 hits
▼
21379) 不思議な現象
トリッキ
21/9/21(火) 19:16
21382) Re:不思議な現象
烈空座
21/9/22(水) 12:19
≪
21383) Re:不思議な現象
トリッキ
21/9/22(水) 18:30
21394) Re:不思議な現象
烈空座
21/9/27(月) 12:16
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1159 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free