|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1112 / 1859
←次へ
|
前へ→
21400) Re:全熱交換器の熱交換効率について
GG
- 21/9/28(火) 18:15 -
空気と水では、少し違うかもしれませんが、
下記を参考にしてください。
https://www.hisaka.co.jp/phe/workbook/second_period03.html
熱交換を行う場合対向流と並行流があります。
当然対向流のほうが、温度差は、大きく取れます。
一般的には、まず対向流です。
限りなく列数の多いコイルであれば対向流の場合
入り口側の冷水(もしくは温水)温度と空気温度は、
ほとんど一緒になります。
引用あり
パスワード
984 hits
▼
21389) 全熱交換器の熱交換効率について
ゆうち
21/9/26(日) 21:41
21392) Re:全熱交換器の熱交換効率について
GG
21/9/27(月) 10:09
21397) Re:全熱交換器の熱交換効率について
ゆうち
21/9/27(月) 23:57
21400) Re:全熱交換器の熱交換効率について
GG
21/9/28(火) 18:15
≪
21406) Re:全熱交換器の熱交換効率について
ゆうち
21/9/30(木) 18:33
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1112 / 1859
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free