| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1057 / 1888 ←次へ | 前へ→

21484) Re:単相200V → 100V変換
 ryo_n  - 21/12/6(月) 21:55 -
  
本日調査しましたが、欠相していました。
そもそも引込が単相2線200Vでした。(引込盤内で中性点Nが接続されていませんでした。)送り先のL盤はすべて単相3線200V仕様になっており、Nが浮いた状態になっていました。
敷地を照らす照明は全て200V仕様で、問題が顕在化しませんでした。
引込を変えるにしても、時間がかかりそうです。

事務所を稼働させるために、どうしてもコンセントの100Vが必要な状況です。

引用あり
パスワード
1,084 hits

21478) 単相200V → 100V変換 ryo_n 21/12/4(土) 21:44
21479) Re:単相200V → 100V変換 12BY7A 21/12/5(日) 6:15
21481) Re:単相200V → 100V変換 ryo_n 21/12/5(日) 21:24
21482) Re:単相200V → 100V変換 12BY7A 21/12/5(日) 23:14
21483) Re:単相200V → 100V変換 久里浜の漁師 21/12/6(月) 21:10
21484) Re:単相200V → 100V変換 ryo_n 21/12/6(月) 21:55
21485) Re:単相200V → 100V変換 銀河 21/12/7(火) 7:00
21486) Re:単相200V → 100V変換 久里浜の漁師 21/12/7(火) 11:51
21487) Re:単相200V → 100V変換 ryo_n 21/12/7(火) 21:45

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1057 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free