| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1050 / 1883 ←次へ | 前へ→

21486) Re:単相200V → 100V変換
 久里浜の漁師  - 21/12/7(火) 11:51 -
  
ryo_nさま
私の読み取り方理解に誤りあったらすみませんが以下記します。
冒頭に単相三線200Vとありますが、100-100-200Vでなく単相2線の200V引き込みだけということでしょうか?欠相ではなくそもそもN相がないのでしょうか?
それを需要家側でN相引き込みないまま三線で引き回して100V取り出そうとしたと読み取りましたが・・・
とすれば、非常に危険でやってはいけないことです。
投稿に16Vしか出なかったとありますが、200VをR-N接続機器とT-N接続機器インピタンスで分圧したので他相のコンセント接続機器に184V印加されたことになり、損傷した可能性が大。損傷と書きましたが焼損最悪は火災に発展します。
まずは、コンセントから全ての100V機器を抜くことが急務です。
仮にこのまま需要家側で細工するにしても電力会社のTR仕様確認(通常単三ですが、単二ではないか)等の確認も必要で銀河様言われるように協議が必要かと。
普通の電気工事屋さんに相談され、単相三線引き込みにされることお勧めします。

引用あり
パスワード
1,094 hits

21478) 単相200V → 100V変換 ryo_n 21/12/4(土) 21:44
21479) Re:単相200V → 100V変換 12BY7A 21/12/5(日) 6:15
21481) Re:単相200V → 100V変換 ryo_n 21/12/5(日) 21:24
21482) Re:単相200V → 100V変換 12BY7A 21/12/5(日) 23:14
21483) Re:単相200V → 100V変換 久里浜の漁師 21/12/6(月) 21:10
21484) Re:単相200V → 100V変換 ryo_n 21/12/6(月) 21:55
21485) Re:単相200V → 100V変換 銀河 21/12/7(火) 7:00
21486) Re:単相200V → 100V変換 久里浜の漁師 21/12/7(火) 11:51
21487) Re:単相200V → 100V変換 ryo_n 21/12/7(火) 21:45

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1050 / 1883 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free