| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1025 / 1882 ←次へ | 前へ→

21510) Re:ホテル客室換気の外気導入について
 まとりっくす  - 22/1/8(土) 14:53 -
  
ゆきだるまさん、黒あひるさん

ありがとうございます。
廊下は換気経路とする考え方で、排気と捉えないとのこと、納得しました。

ちなみに、この事例のような客室の換気方式は第1種換気という考え方でよろしいでしょうか?

あと、シックハウス換気に関して割愛とのことですが、
シックハウスに関しては、居室以外の廊下等を居室の換気経路にする場合は、居室と一体のものとして、居室と同様の対策が必要だったように思います。
つまり、この事例のような換気方式の場合、廊下への給気量には廊下のシックハウス換気量(換気回数0.5回分以上)を含む必要がある、ということでよろしいでしょうか?

余談ですが、
廊下〜居室に至る経路で汚染されないか、もしくは許容範囲内かどうかという観点での判断に関しては、コロナ禍のご時世、新鮮外気を客室に直接導入しないで廊下を経由することについては敬遠される関係者がいるかもしれませんね。
 

引用あり
パスワード
1,076 hits

21502) ホテル客室換気の外気導入について まとりっくす 21/12/31(金) 11:14
21507) Re:ホテル客室換気の外気導入について ゆきだるま 22/1/7(金) 12:25
21508) Re:ホテル客室換気の外気導入について 黒あひる 22/1/7(金) 14:04
21510) Re:ホテル客室換気の外気導入について まとりっくす 22/1/8(土) 14:53
21516) Re:ホテル客室換気の外気導入について 黒あひる 22/1/11(火) 13:05
21517) Re:ホテル客室換気の外気導入について まとりっくす 22/1/11(火) 21:33

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1025 / 1882 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free