|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
914 / 1883
←次へ
|
前へ→
21629) Re:小口径桝の口径と深さについて
裕次郎
- 22/4/21(木) 17:59 -
点検できる深さが小口径桝は1.5mまでと聞いたことがあります。
1.5mを超えると何かあっても掘り返すことになるようです。
根切も矢板で土留めなど出てきますので。
深さ2mでも出来なくはありませんがドロップ桝に限られると思います。
公売をきつくして浅い桝にするとか、いろいろ方法はあります。
斜面など、まともな勾配で設計すると桝だらけになるか、深くなりすぎますからね。
役所の単価表も小口径桝は1.5mまでですね。
引用あり
パスワード
1,154 hits
▼
21625) 小口径桝の口径と深さについて
てんさん
22/4/21(木) 11:43
21629) Re:小口径桝の口径と深さについて
裕次郎
22/4/21(木) 17:59
≪
21631) Re:小口径桝の口径と深さについて
てんさん
22/4/22(金) 8:59
21640) Re:小口径桝の口径と深さについて
LA
22/4/28(木) 16:04
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
914 / 1883
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free