|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
905 / 1888
←次へ
|
前へ→
21643) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続していいでしょうか
12BY7A
- 22/4/28(木) 21:18 -
こんばんは
コンプレッサーのドレンもエア配管のドレンも乾式のコンプレッサーでないならばオイルを含んでいるものと考えた方が無難です。
空調機のドレンは、オイルミストが多い部屋のもので無ければ、基本埃と水だけでそのまま排水(土に滴下)できますが、2つを混ぜればダメになります。
また配管としては、エア系ドレンは有圧で出てきますので、間接配管(ホッパ受け)とすれば問題は無いと思いますが、オイルが悪さするかもしれません。
ドレン水の水質も考えに入れてご検討ください。
引用あり
パスワード
1,082 hits
▼
21633) 圧空配管のドレンを空調ドレンに接続していいでしょうか
はくさい
22/4/25(月) 15:23
21634) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続して...
きりん
22/4/26(火) 7:49
21635) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続して...
はくさい
22/4/26(火) 10:27
21636) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続して...
烈空座
22/4/26(火) 12:14
21644) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続して...
はくさい
22/4/29(金) 8:52
21643) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続して...
12BY7A
22/4/28(木) 21:18
≪
21645) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続して...
烈空座
22/4/29(金) 10:33
21648) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続して...
12BY7A
22/4/29(金) 21:14
21649) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続して...
烈空座
22/4/30(土) 9:14
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
905 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free