|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
887 / 1883
←次へ
|
前へ→
21660) Re:PQ曲線図が解りません。
masa
- 22/5/17(火) 23:07 -
こちらを見ましたか?
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/doc/FREE_PARTS/kanki_kiso2.pdf
このPDFを見ると、送風機のP-Q線図が右肩下がりになっており、ダクトの抵抗曲線が風量に対して右肩上がりになっている事がわかると思います。
設計するダクト径とダクト長さ(直管長+局部損失の直管相当長)によるダクトの抵抗曲線と送風機のP-Q曲線の交差する点が送風機の動作点となり、送風機静圧と風量が読み取れます。
必要な送風量以上の風量であれば、設計風量を満たせる送風機となります。
引用あり
パスワード
1,612 hits
▼
21657) PQ曲線図が解りません。
grunmpa55
22/5/14(土) 0:01
21658) Re:PQ曲線図が解りません。
おばじょー
22/5/14(土) 7:28
21659) Re:PQ曲線図が解りません。
grunmpa55
22/5/15(日) 10:08
21660) Re:PQ曲線図が解りません。
masa
22/5/17(火) 23:07
≪
21664) Re:PQ曲線図が解りません。
おばじょー
22/5/18(水) 1:47
21671) Re:PQ曲線図が解りません。
grunmpa55
22/5/21(土) 23:18
21672) Re:PQ曲線図が解りません。
masa
22/5/22(日) 8:16
21665) Re:PQ曲線図が解りません。
非定常の解析屋
22/5/18(水) 18:17
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
887 / 1883
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free