21713) Re:エアコン配線について
 デンスイ  - 22/6/15(水) 7:49 -
  
ブッブーーーー

VVFケーブルは2。0mmだと、面積は3.14mm2 です。

従って、通常はVCT3.5mm2 と同等になります。

後、VCTFの耐圧はAC300Vですし、これはコードであって
ケーブルではないので、固定は出来ません。
結構VCTFケーブルなんて言い方をするので紛らわしいですね。

引用あり
パスワード
1,467 hits

21704) エアコン配線について arare 22/6/13(月) 22:01
21705) Re:エアコン配線について きりん 22/6/14(火) 8:11
21706) Re:エアコン配線について arare 22/6/14(火) 12:11
21708) Re:エアコン配線について デンスイ 22/6/14(火) 17:52
21710) Re:エアコン配線について arare 22/6/14(火) 20:34
21711) Re:エアコン配線について デンスイ 22/6/14(火) 20:40
21712) Re:エアコン配線について きりん 22/6/15(水) 7:21
21713) Re:エアコン配線について デンスイ 22/6/15(水) 7:49
21714) Re:エアコン配線について きりん 22/6/15(水) 7:53
21717) 表皮効果 銀河 22/6/16(木) 6:15
21718) Re:表皮効果 きりん 22/6/16(木) 7:14
21715) Re:エアコン配線について補足 デンスイ 22/6/15(水) 7:54
21716) Re:エアコン配線について補足 きりん 22/6/15(水) 7:58
21707) Re:エアコン配線について 烈空座 22/6/14(火) 12:22
21709) Re:エアコン配線について arare 22/6/14(火) 20:15
21719) Re:エアコン配線について 烈空座 22/6/17(金) 12:09