| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
643 / 1888 ←次へ | 前へ→

21923) Re:令和4年度設備設計一級建築士試験
 やすお  - 22/11/21(月) 19:42 -
  
私の解答は以下に書いた問以外は同じでした。
(多少の表現の違いは同じとしてます。)

>問6.
>図1で、飲料水用受水槽の蓋は勾配を設ける必要がある。
私の解答は、オーバーフロー管の防虫網の未設置でした。

>>問7.
>図2で、排水流入管よりも通気管が細いため、水槽内が正圧になり臭気の漏洩などの危険性がある。
私の解答は図3で、警報設備がガス栓より4m以内に設置されてない。

>問11.
>非常用照明は30分以上点灯する必要があるため、そもそも10分という想定では短すぎる。
私の解答は放電電流値I2-I1が115-15で100となる。(たぶん間違ってる。)

>問12.
>居室である事務所に非常照明用分電盤を設置する場合、二種ではなく、一種耐熱形分電盤とする必要がある。
私の解答は廊下の照明と非常用照明分電盤の回路は一緒にできない。(間違ってるかも?)

>問20.
>Bで、高さ31mを超える場合、床面積にかかわらず、1台は非常用EVが必要。
私の解答はCでエスカレーターの踏段の幅は1.1m以下としなければならない。

でした。

引用あり
パスワード
911 hits

21920) 令和4年度設備設計一級建築士試験 いえてい 22/11/20(日) 13:45
21923) Re:令和4年度設備設計一級建築士試験 やすお 22/11/21(月) 19:42
21924) Re:令和4年度設備設計一級建築士試験 だるま 22/11/21(月) 22:37
21925) Re:令和4年度設備設計一級建築士試験 いえてい 22/11/22(火) 18:28
21927) Re:令和4年度設備設計一級建築士試験 ぶちょー 22/11/22(火) 23:12
21928) Re:令和4年度設備設計一級建築士試験 やすさん 22/11/23(水) 5:08
21931) Re:令和4年度設備設計一級建築士試験 はなつ 22/11/24(木) 11:14

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
643 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free