| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
499 / 1888 ←次へ | 前へ→

22071) 換気の静圧計算とファンの選定
 ツジトラ  - 23/3/6(月) 23:28 -
  
設備屋歴10年選手ですが真面目な換気設備の知識がなく社内に聞ける人間がいないためこちらのみなさんの知識お貸しください。
この度工場で機械の排気工事する事になり機器とダクトの選定が必要になりました。
選定における基本的に流れの書きますので選定方法間違いあれば教えて下さい。
1、風量の設定 一般換気だと部屋の換気回数や厨房だとフードの面風速等で選定
今回1800m3/hとする。
2、静圧計算 こちらはTfASでダクトを作図して静圧計算行いました。
φ200と250で計算 200だと80Pa 250だと200Pa
3、エバラ等のカタログの曲線より静圧と風量を当てはめて機器選定
11/2 1.5kw のファンとする
これでファンとダクトサイズ確定で良いのでしょうか?
ご教授お願いします。

引用あり
パスワード
787 hits

22071) 換気の静圧計算とファンの選定 ツジトラ 23/3/6(月) 23:28
22072) Re:換気の静圧計算とファンの選定 リストランテ予備軍 23/3/7(火) 13:59
22076) Re:換気の静圧計算とファンの選定 ツジトラ 23/3/8(水) 8:03
22075) Re:換気の静圧計算とファンの選定 masa 23/3/7(火) 23:59
22077) Re:換気の静圧計算とファンの選定 ツジトラ 23/3/8(水) 8:05

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
499 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free