22075) Re:換気の静圧計算とファンの選定
masa
- 23/3/7(火) 23:59 -
1800m3/hの場合、200Φで風速15.92m/s(基準圧力損失16Pa/m)、250Φで風速10.19m/s(基準圧力損失5.3Pa/m)となります。
200Φの風速は、低圧ダクトの風速限界15m/sを超えています。
また、250Φの場合は風速限界以下ですが、基準圧力損失は5.3Pa/mであり、低圧ダクトの推奨基準圧力損失1.5Pa/mを大きく超えています。
1800m3/hの風量の場合は、350Φもしくは350×250などのサイズを選定した方が良いと思います。