| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
495 / 1888 ←次へ | 前へ→

22075) Re:換気の静圧計算とファンの選定
 masa E-MAIL  - 23/3/7(火) 23:59 -
  
1800m3/hの場合、200Φで風速15.92m/s(基準圧力損失16Pa/m)、250Φで風速10.19m/s(基準圧力損失5.3Pa/m)となります。
200Φの風速は、低圧ダクトの風速限界15m/sを超えています。
また、250Φの場合は風速限界以下ですが、基準圧力損失は5.3Pa/mであり、低圧ダクトの推奨基準圧力損失1.5Pa/mを大きく超えています。
1800m3/hの風量の場合は、350Φもしくは350×250などのサイズを選定した方が良いと思います。

引用あり
パスワード
727 hits

22071) 換気の静圧計算とファンの選定 ツジトラ 23/3/6(月) 23:28
22072) Re:換気の静圧計算とファンの選定 リストランテ予備軍 23/3/7(火) 13:59
22076) Re:換気の静圧計算とファンの選定 ツジトラ 23/3/8(水) 8:03
22075) Re:換気の静圧計算とファンの選定 masa 23/3/7(火) 23:59
22077) Re:換気の静圧計算とファンの選定 ツジトラ 23/3/8(水) 8:05

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
495 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free