| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
619 / 841 ←次へ | 前へ→

22655) Re:同一室内で異なる天井高さの機械式排煙口の設置について
 masa E-MAIL  - 24/6/18(火) 20:22 -
  
高天井部からの排煙口の有効高さは、高天井から800以内ですが、排煙口も天井に完全に埋め込めるわけでは無いので、現実には天井高さの差は750程度にする必要があります。
2550+750=3300程度にするのが安全でしょう。

引用あり
パスワード
1,467 hits

22654) 同一室内で異なる天井高さの機械式排煙口の設置について 電気はからっきし。 24/6/18(火) 11:13
22655) Re:同一室内で異なる天井高さの機械式排煙口... masa 24/6/18(火) 20:22
22658) Re:同一室内で異なる天井高さの機械式排煙口... 管理人(Yoh) 24/6/27(木) 17:34

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
619 / 841 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free