|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
679 / 910
←次へ
|
前へ→
22664) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さい。
TWジジイ
- 24/7/19(金) 11:50 -
補足(すみません)
エアーがかむとは 配管経路の高い位置に空気が集まって その空気をポンプ水圧で押し切る(押し込む)事ができずに、空気がクッションになって冷水が少ししか流れない状況を言います。 通常は試運転中に発覚してエアー抜き弁(又は自動エアー抜き)で排出が完了します。 メンテ(ストレーナ清掃)や追加工事で配管を変更するとまた空気が混入して しばらく後に高い位置に空気が集まる(エアーがかむ)可能性があります。
引用あり
パスワード
1,507 hits
▼
22659) 床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さい。
アップライズ
24/7/15(月) 12:49
22660) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さ...
デンスイ
24/7/16(火) 10:41
22661) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さ...
冷熱源営業
24/7/18(木) 17:28
22662) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さ...
ぽち
24/7/19(金) 6:30
22663) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さ...
TWジジイ
24/7/19(金) 11:33
22664) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さ...
TWジジイ
24/7/19(金) 11:50
≪
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
679 / 910
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free