| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
663 / 951 ←次へ | 前へ→

22724) Re:厨房の給水負荷単位と加圧給水ポンプについて
 masa E-MAIL  - 24/9/9(月) 9:49 -
  
シンクの給水栓は、負荷単位4で算定して問題ありません。
厨房器具の設計図では、給水管は均等表で決定していると思います。(器具明細の接続口径から均等表で選定していると思われます)
シンク以外にも、食器洗浄機、スチームオーブンなどもあります。(こちらは、必要給水量を負荷単位に換算する必要があります)

引用あり
パスワード
1,312 hits

▼ 22723) 厨房の給水負荷単位と加圧給水ポンプについて ありさ 24/9/5(木) 17:30
22724) Re:厨房の給水負荷単位と加圧給水ポンプにつ... masa 24/9/9(月) 9:49 ≪
22725) Re:厨房の給水負荷単位と加圧給水ポンプにつ... ありさ 24/9/10(火) 14:06
22726) Re:厨房の給水負荷単位と加圧給水ポンプにつ... masa 24/9/10(火) 15:35
22727) Re:厨房の給水負荷単位と加圧給水ポンプにつ... ありさ 24/9/12(木) 7:42

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
663 / 951 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free