| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
455 / 828 ←次へ | 前へ→

22817) 空調機の給気温度設定が低めな理由
 若白髪  - 24/12/14(土) 20:44 -
  
AHUの給気温度が15.0℃ 露点12.5℃設定で
ダクトの分岐先にレヒーターが設置され、各部屋に22℃〜25℃程度で供給されています。
湿度は快適な範囲ならいいという感じです。

この場合に、
方針としては給気温度を可能な限り供給したい温度に近づけ(今回なら18℃とか)
レヒーターには極力仕事をさせないように設定する方が
メンテナンス性という観点では良いと思うのですが、何か問題が発生するのでしょうか。


数件の物件しか管理経験がありませんが、余裕を持たせすぎでは?と思う設定のところが多いです。

引用あり
パスワード
1,323 hits

22817) 空調機の給気温度設定が低めな理由 若白髪 24/12/14(土) 20:44
22824) Re:空調機の給気温度設定が低めな理由 いのさん 24/12/18(水) 14:43
22830) Re:空調機の給気温度設定が低めな理由 若白髪 24/12/19(木) 22:09
22836) Re:空調機の給気温度設定が低めな理由 いのさん 24/12/22(日) 18:15

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
455 / 828 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free