|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
448 / 905
←次へ
|
前へ→
22912) Re:ドレン竪管頂部の納まり
LP
- 25/4/2(水) 13:38 -
@masaさま
返信回答ありがとうございます。
いつもあらゆる質問に的確に回答されているmasaさんより回答があり、とても感動しています。(なにせ閲覧歴は10年以上になるのに、初投稿だったので)
竪管末参考に検討します。
ちなみに追加で質問なのですが、トラップは枡接続(雨水含む)されているものとして、エアカットバルブ、ウォーターベストなどどういったものを選定されますか。理由も教えていただけると幸いです。
引用あり
パスワード
949 hits
▼
22907) ドレン竪管頂部の納まり
LP
25/3/31(月) 16:27
22911) Re:ドレン竪管頂部の納まり
masa
25/4/2(水) 13:24
22912) Re:ドレン竪管頂部の納まり
LP
25/4/2(水) 13:38
≪
22920) Re:ドレン竪管頂部の納まり
masa
25/4/4(金) 13:10
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
448 / 905
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free