22962) Re:冷媒配管 保温材の結露について
烈空座
- 25/5/1(木) 8:08 -
よくある原因として、
・単純に冷媒管被覆の表面温度が露点温度以下となっている。=保温厚さ不足
・被覆材の継目が収縮により隙間が発生している。
・吊支持部、曲り部で被覆材の厚さが減少している。
原因をはっきりさせてから対策方法を考えるのがよいのですが、あまりお時間ないのでしょうか?
メーカー資料や日建連に、銅管被覆の特性グラフがありますので、これらも併せてご検討されることをお勧めします。
https://www.nikkenren.com/kenchiku/setsubi/setsubidata/info/contents/5info/5a01.pdf
ミヤデラ断熱の断熱計算アプリもお勧めです。
https://www.miyadera.co.jp/nessie/index.html
引用あり
パスワード
1,984 hits
▼
22956) 冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/4/30(水) 10:14
22958) Re:冷媒配管 保温材の結露について
takumi
25/4/30(水) 16:41
22963) Re:冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/5/1(木) 8:12
22959) Re:冷媒配管 保温材の結露について
いのさん
25/5/1(木) 7:50
22960) Re:冷媒配管 保温材の結露について
いのさん
25/5/1(木) 7:55
22961) Re:冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/5/1(木) 8:03
22968) Re:冷媒配管 保温材の結露について
管理人(Yoh)
25/5/1(木) 15:05
22969) Re:冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/5/1(木) 15:31
22962) Re:冷媒配管 保温材の結露について
烈空座
25/5/1(木) 8:08
≪
22964) Re:冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/5/1(木) 8:21
22965) Re:冷媒配管 保温材の結露について
烈空座
25/5/1(木) 8:34
22966) Re:冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/5/1(木) 9:09
22967) Re:冷媒配管 保温材の結露について
烈空座
25/5/1(木) 15:00
22970) Re:冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/5/1(木) 15:32
22971) Re:冷媒配管 保温材の結露について
いのさん
25/5/1(木) 16:55
22972) Re:冷媒配管 保温材の結露について
いのさん
25/5/1(木) 17:00
22973) Re:冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/5/2(金) 8:41
22974) Re:冷媒配管 保温材の結露について
いのさん
25/5/2(金) 10:55
22977) Re:冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/5/7(水) 14:27
22975) Re:冷媒配管 保温材の結露について
きりん
25/5/7(水) 7:37
22978) Re:冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/5/7(水) 14:41
22980) Re:冷媒配管 保温材の結露について
左投げ左打ち
25/5/9(金) 17:30
22987) Re:冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/5/15(木) 10:07
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
457 / 964
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free