| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
415 / 955 ←次へ | 前へ→

22996) Re:ダクト直管部分の圧力損失
 こてつ  - 25/5/21(水) 17:48 -
  
摩擦係数λと絶対粗度εが入れ違ってます。
△Pa=摩擦係数λ×L/d×V^2/2×1.2
絶対粗度εは亜鉛鉄板(板状で縦方向に継目)0.15mm、PVCプラスチック0.03mm
かたや直管の摩擦係数λは茶本R6年版P565によると
λ=0.0055・[1+(20000・ε/d+10^6/Re)^1/3

引用あり
パスワード
1,325 hits

▼ 22993) ダクト直管部分の圧力損失 ほぐほぐ 25/5/21(水) 9:21
22994) Re:ダクト直管部分の圧力損失 こてつ 25/5/21(水) 10:02
22995) Re:ダクト直管部分の圧力損失 ほぐほぐ 25/5/21(水) 11:43
22996) Re:ダクト直管部分の圧力損失 こてつ 25/5/21(水) 17:48 ≪
22997) Re:ダクト直管部分の圧力損失 ほぐほぐ 25/5/22(木) 9:11

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
415 / 955 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free