23013) 非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第二種排煙)
 トルーマン  - 25/6/13(金) 10:16 -
  
排煙を初めて施工する、サブコンの現場監督です。
今、施工図作成している、現場で教えて頂きたいです。
建物用途は千代田区の17F建て分譲マンションになります。
非常用EV兼附室の排煙設備は押出排煙になっています。
押出排煙の給気口の面風速が9.7m/s(給気ファン風量30600CMH)となります。
排気口側の面風速が6.25m/sとなります。
これで良いのか基準がわかりました。
なにか基準等はあるのでしょか?
他にも給気ダクトの板厚や工法(アングルフランジ、高圧1ダクトでの補強)も基準があれば教えてください。
また、排煙ダクトは竪穴区画を躯体ダクトとして、天井内横引きを角ダクトにします。
設計図では、横引きダクトは耐火ダクト(1.6t+RW25t)で施工して排煙口まで、その場合の排煙口にはHFDは不要なのでしょうか?設計図では有りとなっています。
不要とはならないでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。

引用あり
パスワード
1,212 hits

▼ 23013) 非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第二種排煙) トルーマン 25/6/13(金) 10:16 ≪
23026) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第... masa 25/6/18(水) 11:37
23027) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第... トルーマン 25/6/19(木) 11:25
23029) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第... masa 25/6/19(木) 11:46
23034) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第... トルーマン 25/6/20(金) 16:30
23035) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第... masa 25/6/21(土) 8:58