| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
350 / 919 ←次へ | 前へ→

23028) Re:特別避難階段の附室の排煙ダクトについて。
 トルーマン  - 25/6/19(木) 11:40 -
  
回答ありがとうございます。
給気口面風速は、有効開口面積1.0075m2なので15840m3/h/1.0057m2×3600≒4.3m/sになると思います。(計算合ってますよね?)
設計図では、排煙口のサイズ規定がなく。
排煙口の開口面積を大きくして、面風速を下げた場合のメリット、デメリットは何かあるのでしょか?
質問ばかりで申し訳ないです。
社内で排煙を施工した人がいなく・・・
よろしくお願いします。

引用あり
パスワード
844 hits

23012) 特別避難階段の附室の排煙ダクトについて。 トルーマン 25/6/13(金) 9:44
23025) Re:特別避難階段の附室の排煙ダクトについて... masa 25/6/18(水) 11:13
23028) Re:特別避難階段の附室の排煙ダクトについて... トルーマン 25/6/19(木) 11:40
23030) Re:特別避難階段の附室の排煙ダクトについて... masa 25/6/19(木) 12:36
23033) Re:特別避難階段の附室の排煙ダクトについて... トルーマン 25/6/20(金) 16:27

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
350 / 919 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free