|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
338 / 908
←次へ
|
前へ→
23029) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第二種排煙)
masa
- 25/6/19(木) 11:46 -
排煙口の抵抗は加算する必要はありませんでした。
実際は、排煙口の抵抗分が室内正圧の残圧となります。(28.125Pa)
この場合は、防火戸の面積を1.2×2.0=2.4uと仮定した場合の防火戸の開放力=28.125×2.4=67.5N<100N(防火戸の開放力の上限)となり、防火戸の開放力は上限を超えません。
給気口は細かい規定はありませんが、給気能力は規定されています。
給気口の風速は、防火戸開放力の観点から、機械排煙口と同様に風速10m/s以下となります。
引用あり
パスワード
938 hits
▼
23013) 非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第二種排煙)
トルーマン
25/6/13(金) 10:16
23026) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第...
masa
25/6/18(水) 11:37
23027) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第...
トルーマン
25/6/19(木) 11:25
23029) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第...
masa
25/6/19(木) 11:46
≪
23034) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第...
トルーマン
25/6/20(金) 16:30
23035) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第...
masa
25/6/21(土) 8:58
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
338 / 908
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free