23035) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第二種排煙)
masa
- 25/6/21(土) 8:58 -
扉の開放力は、室内外の圧力差を扉面積に乗じる事によって求められます。
正確には、扉のクローザーによる初期開放力+圧力差による力となります。
BL基準の場合は、35N以下が規定されていますが、メーカーにより異なります。
JIS基準では、50N以下が規定されています。
防火戸等では、20N以下の場合が多いようです。
簡単な解説が以下のリンクにありました。
https://yunotebook.com/kanki-aturyokusa/
参考にしてください。