|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
199 / 841
←次へ
|
前へ→
23103) Re:在室者から蒸発する水分量について
masa
- 25/8/8(金) 19:50 -
空調計算で用いる水の蒸発潜熱は2500J/gとしています。(0℃基準)
したがって、例としてあげられている、工場軽作業の場合の潜熱負荷から、蒸発水分量を算出する場合は、106W→106J/sから、1時間当たりで換算すると以下になります。
106J/s×3600s/h÷2500J/g=152.64g/h
一人当たり、152.64g/hとなります。
引用あり
パスワード
518 hits
▼
23100) 在室者から蒸発する水分量について
えりまき
25/8/8(金) 8:24
23102) Re:在室者から蒸発する水分量について
キリン
25/8/8(金) 15:22
23103) Re:在室者から蒸発する水分量について
masa
25/8/8(金) 19:50
≪
23104) Re:在室者から蒸発する水分量について
えりまき
25/8/9(土) 8:52
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
199 / 841
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free