| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
305 / 949 ←次へ | 前へ→

23105) Re:冷媒配管にメンテバルブ
 masa E-MAIL  - 25/8/9(土) 14:08 -
  
冷媒管用バルブは、メーカー純正品も社外品も存在します。
将来増設用に設置する方法は、メーカーの施工要領にも記載があるので、問題は無いと思います。
移設用にサービスバルブを設置するのも、問題無いでしょう。
通常そのようなサービスバルブを設置しないのは、移設や将来増設を考慮していないからでしょう。
予定が無いのに、不要な部品を設置する必要もありませんし、設置した場合はジョイントの箇所が増えるので、施工不良などのリスクは高まります。

引用あり
パスワード
886 hits

▼ 23101) 冷媒配管にメンテバルブ キリン 25/8/8(金) 14:49
23105) Re:冷媒配管にメンテバルブ masa 25/8/9(土) 14:08 ≪
23106) Re:冷媒配管にメンテバルブ キリン 25/8/9(土) 15:59
23109) Re:冷媒配管にメンテバルブ いのさん 25/8/11(月) 6:52

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
305 / 949 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free