23134) Re:学校空調工事における114条区間処置について
 masa E-MAIL  - 25/9/2(火) 13:47 -
  
学校の114条区画の場合は、廊下側の窓、出入口は防火上主要な間仕切りでは無く、開口部として扱われている場合が多いです。
したがって、当該窓が開口部の場合は、防火上主要な間仕切りでは無いので、区画貫通処理は不要となります。
天井裏(小屋裏)の防火上主要な間仕切りのみ、配管・ダクトの区画貫通処理が必要となります。(大臣認定工法又は、告示適合(給水管・排水管))