|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
231 / 908
←次へ
|
前へ→
23142) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原因について
いのさん
- 25/9/4(木) 6:57 -
蒸気圧縮式冷凍機において
吹出温度に極端にむらがある場合
冷媒循環量が不足している可能性が高いです
つまり冷媒量不足又は配管詰まりですね
今回マルチエアコンと言うことなので
配管詰まりの可能性が高く
その中でも膨張弁の不良の可能性が高いです
引用あり
パスワード
1,006 hits
▼
23141) 天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原因について
わいこ
25/9/4(木) 5:25
23142) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原...
いのさん
25/9/4(木) 6:57
≪
23150) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原...
わいこ
25/9/8(月) 19:12
23149) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原...
管理人(Yoh)
25/9/8(月) 16:37
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
231 / 908
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free