| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
248 / 955 ←次へ | 前へ→

23175) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
 ポチョムキン  - 25/10/11(土) 9:37 -
  
全熱交換器は、給気量、排気量が一緒との考えは同意します。
設計図を見ていないので、正確なことは言えないのですが、
たぶん、排気ルートが違っていると思います。
5000の全熱交換器の排気の内、直接外部に排気する量が2600となり、
残りの2400をトイレ前等の廊下にバイパス排気として入れる計画なのでは?
全熱交換器の排気ルート(一部)が、事務所(冷暖房あり)→廊下(冷暖房なし)→トイレ→外部な形でしたら設計したことはあります。

引用あり
パスワード
1,565 hits

▼ 23173) 全熱交換器の給排気バランスについて NKOBA 25/10/10(金) 17:24
23174) Re:全熱交換器の給排気バランスについて ラブラック 25/10/11(土) 9:13
23175) Re:全熱交換器の給排気バランスについて ポチョムキン 25/10/11(土) 9:37 ≪
23176) Re:全熱交換器の給排気バランスについて NKOBA 25/10/14(火) 8:28
23177) Re:全熱交換器の給排気バランスについて NKOBA 25/10/14(火) 8:36
23179) Re:全熱交換器の給排気バランスについて Em7 25/10/14(火) 15:08
23178) Re:全熱交換器の給排気バランスについて いのさん 25/10/14(火) 13:56
23180) Re:全熱交換器の給排気バランスについて NKOBA 25/10/15(水) 8:21
23181) Re:全熱交換器の給排気バランスについて いのさん 25/10/15(水) 8:37

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
248 / 955 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free