| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
234 / 971 ←次へ | 前へ→

23209) Re:給水装置の逆止弁設置について
 LA  - 25/11/19(水) 15:28 -
  
>・・実は、施工側ではメーター交換時に逆流が無いからラッキーなんですが・・

これが凄く引っかかるのですが‥
施工優位性のみを考えていらっしゃいますよね?

クロスコネクションって知ってますか?

それを理解すれば
水道局が仰っている事が理解できるだけのお話ですが‥

メーター以降の
宅内二次側に入った水道は
基本的に汚染の可能性がある以上、逆流は許されない水です。
(これもクロスコネクションに該当します)

こうした実例も汚染事故等に繋がる事は
当該の国家資格更新講習会でも何度も詳細に説明があった筈です。

(当方は取得して29年、日水協責任技術者時代からの人間ですが…
何度も更新の際にも上記の件は通達を受けています。)

引用あり
パスワード
1,114 hits

▼ 23208) 給水装置の逆止弁設置について 定年マジかなじいちゃん 25/11/19(水) 9:26
23209) Re:給水装置の逆止弁設置について LA 25/11/19(水) 15:28 ≪
23213) Re:給水装置の逆止弁設置について 定年マジかなじいちゃん 25/11/19(水) 17:50
23210) Re:給水装置の逆止弁設置について 純ぼう 25/11/19(水) 16:32
23214) Re:給水装置の逆止弁設置について 定年マジかなじいちゃん 25/11/19(水) 17:59
23211) Re:給水装置の逆止弁設置について ポチョムキン 25/11/19(水) 16:54
23215) Re:給水装置の逆止弁設置について 定年マジかなじいちゃん 25/11/19(水) 18:01
23218) Re:給水装置の逆止弁設置について キリン 25/11/25(火) 12:01
23231) Re:給水装置の逆止弁設置について 定年マジかなじいちゃん 25/11/27(木) 17:46
23244) Re:給水装置の逆止弁設置について macwin 25/12/1(月) 19:33

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
234 / 971 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free