23244) Re:給水装置の逆止弁設置について
 macwin  - 25/12/1(月) 19:33 -
  
本題は水道事業者の施工基準ですので、一般的な法令とは異なると思います。
私の地域では、局が仕様変更する場合、およそ半年から1年前に変更の連絡が来ます。
給水相談等で局に出向くと『来年度からですが、新基準で実施して欲しいです。』と、よく言われます。

定年マジかなじいちゃんさん は事前に局と相談した時点で、何も指摘が無かったのではないでしょうか。なので、見積にも反映出来ていないため、困っているとお見受けします。

10月に公表されて『11月・12月に適用しなさい。』は予算の関係で無理なことが多いので、一度局に相談されては如何でしょうか。

水道メータの矢先側に逆止弁の取付はよくある話だと思います。装置状況にもよりますが、管末に吸排気弁が取り付けられている場合は逆流ありと考えられますので、逆止弁は必須になると思います。

引用あり