23251) Re:密閉式膨張タンク選定
 キリン  - 25/12/3(水) 9:34 -
  
ありがとうございます。

安全弁のセット圧の決め方、考えか参考になりました。
タンクの本来の選定の方法もカタログなどをみて一度掘り下げて勉強して、知識として持っておきたいと思います


圧力弁のセット圧がおおきいほど密閉式タンク容量が小さくなる旨、理解しました。
計算式に入力して比較したところセット圧を2倍にしたら、容量が小さ目方向になりました。 選定式に分数を1から差し引く式はいっていて(=4/5なら1/5に)比率が逆転する仕組みになってるようですね。式をみると膨張量も関係してますね。 

ありがとうございます。

引用あり
パスワード
1,246 hits

▼ 23236) 密閉式膨張タンク選定 キリン 25/12/1(月) 10:33
23238) Re:密閉式膨張タンク選定 masa 25/12/1(月) 12:45
23239) Re:密閉式膨張タンク選定 キリン 25/12/1(月) 14:01
23240) Re:密閉式膨張タンク選定 八十八 25/12/1(月) 14:56
23241) Re:密閉式膨張タンク選定 キリン 25/12/1(月) 15:04
23248) Re:密閉式膨張タンク選定 キリン 25/12/2(火) 19:31
23249) Re:密閉式膨張タンク選定 八十八 25/12/3(水) 1:57
23251) Re:密閉式膨張タンク選定 キリン 25/12/3(水) 9:34 ≪
23254) Re:密閉式膨張タンク選定 キリン 25/12/8(月) 10:26
23255) Re:密閉式膨張タンク選定 キリン 25/12/8(月) 10:26