23380) Re:温泉施設
 裕次郎  - 26/6/8(月) 23:12 -
  
現在、温泉の現場を見ています。
一番注意するのは「温泉ガス」
今回見ているのは酸性温泉なので「硫化水素刑ガス」になります。
ステンレスでも腐食することがあるので、できる範囲で「樹脂製」を使うようになります。
特に換気などで、浴室からの排気口は金属製は確実に腐食の恐れありですね。
木製の制気口も選択肢としてはありそうです。

外気の取り入れも、源泉からの流れが敷地内を流れているので、硫化水素用のフィルターの計画をしています。

まーあちこち、10年で交換は必須となると思います。

現場で困っているのは、、、樹脂系の材料がない!!!!で大騒ぎです。
実際、一部工事停まってしまっていますからね。

機械担当だと色々大変ですね。

電気に関しても、耐硫化水素対応の器具ありません!!と言われて、施工業者さん悩んでいます。

引用あり
パスワード