| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
113 / 1859 ←次へ | 前へ→

22437) Re:天吊機器の耐震振れ止め
 こてつ  - 23/12/12(火) 16:15 -
  
東日本大震災による設備被害と耐震対策報告書(建築設備技術者協会発行)
https://www.jabmee.or.jp/news/report_taisintaisaku_20130905.pdf
5ページの図【標準的対策】
・a+b が 25cm 以下は斜材不用
・a+b が 25〜30cm は鉛直吊り長さが 25cm 以内になる斜材か、鉛直吊りボルトを 12φにする
・a+b が 30cm を超える場合は鉛直吊り長さが25cm 以内になる斜材が必要
となっていますのでこれを根拠に官公庁の御担当と協議されてはいかがでしょうか。
引用あり
パスワード
905 hits

22436) 天吊機器の耐震振れ止め koh 23/12/12(火) 9:23 [添付]
22437) Re:天吊機器の耐震振れ止め こてつ 23/12/12(火) 16:15
22438) Re:天吊機器の耐震振れ止め koh 23/12/13(水) 4:59

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
113 / 1859 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free