| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
118 / 227 ←次へ | 前へ→

19777) Re:消火ポンプのサクション管フレキの長さについて
 嫁ニー  - 19/5/17(金) 17:09 -
  
標準仕様書適用物件という前提であれば、標準仕様書では消火ポンプユニットの付属品にはフレキシブルジョイントは1個となっており、*印がないので製造者の標準仕様で良いことになります。
標準図ではサクション側のフレキシブルジョイントはユニット付属品でないとなっていますので、デリベリ側のフレキシブルジョイントは製造者の標準仕様、サクション側のフレキシブルジョイントは別途手配で標準仕様書適合ということになりますので100Aの場合750mm以上とする必要があります。
施工段階で300mmとするのであれば監督職員との協議が必要になります。

但し、設計図書間に相違がある場合の優先順位として標準仕様書より特記仕様書・図面の方が高いので、図面にサクション側のフレキシブルジョイントの長さが300mmと記載されていれば300mmで問題ありません。
引用あり
パスワード
642 hits

19767) 消火ポンプのサクション管フレキの長さについて 伝説とかのいろいーろ消火工事 19/5/10(金) 18:46
19773) Re:消火ポンプのサクション管フレキの長さに... キムニー 19/5/17(金) 7:43
19782) Re:消火ポンプのサクション管フレキの長さに... 伝説とかのいろいーろ消火工事 19/5/20(月) 9:33
19777) Re:消火ポンプのサクション管フレキの長さに... 嫁ニー 19/5/17(金) 17:09
19781) Re:消火ポンプのサクション管フレキの長さに... 伝説とかのいろいーろ消火工事 19/5/20(月) 9:24

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
118 / 227 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free