20018) Re:ダクトの抵抗計算
 masa E-MAIL  - 19/10/16(水) 0:28 -
  
その部分は、確かに誤植かもしれません。(正誤表で記載されるでしょう)
一応、講習会などでは、あくまで計算例であって、「建築設備設計基準」で規定されている内容以外は、参考として記載されているので、設計者が判断して、計算根拠を提示する事になっていると説明しています。
引用元を調べて、根拠の数値を確認して、その内容で計算する事は、問題無いはずですが、官公庁の場合は、監督員の判断もあるので、その都度、確認する必要があります。
動圧(その根拠となる風速)が大きめに算出されている場合は、安全側であるので、その数値で算出しても、機器能力が大きくなるので、選定に問題はありませんが、過大設計と言えば、過大になる場合もあるとは思います。
引用あり
パスワード
882 hits

20008) ダクトの抵抗計算 デフェンソル 19/10/10(木) 9:54
20013) Re:ダクトの抵抗計算 masa 19/10/12(土) 11:14
20017) Re:ダクトの抵抗計算 デフェンソル 19/10/15(火) 18:37
20018) Re:ダクトの抵抗計算 masa 19/10/16(水) 0:28
20019) Re:ダクトの抵抗計算 デフェンソル 19/10/16(水) 15:29