| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
174 / 1883 ←次へ | 前へ→

22398) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレンについて
 こぶゆうた  - 23/10/11(水) 9:28 -
  
選定されている機器をみましたが浴室の排気をロスナイの排気ファンを利用している関係でドレンパンがついている機器となっているようですね。
実際の排水量としては微々たるものではないでしょうか。
耐湿型の排気ファンだとカタログでは13Aの配管となっています。
今回の機種はタッピングが外形22φなので私なら25A程度で選定します。
なので40Aあれば十分かと思います。
引用あり
パスワード
1,097 hits

22395) ロスナイとバス乾と接続した場合のドレンについて ポチョムキン 23/10/10(火) 17:46
22396) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレン... デンスイ 23/10/11(水) 7:02
22397) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレン... ともにゃん 23/10/11(水) 8:38
22398) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレン... こぶゆうた 23/10/11(水) 9:28
22400) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレン... ポチョムキン 23/10/12(木) 10:25

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
174 / 1883 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free