20449) Re:MCB遮断後の誘導電圧
 銀河  - 20/6/11(木) 6:33 -
  
発生している電圧が直流電圧か交流電圧か調べてください。
他の系統は生きているようですから、生きている系統に
並行している区間があるかもしれないので、
誘導で起きているのか確認してみてください。
どのような測定器で計測していますか?
切った系統の二次側にINVのような機器がつながったままに
なっていませんか?
完全にケーブルだけに浮かせられますか?
引用あり