|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
272 / 921
←次へ
|
前へ→
23110) Re:厨房土間防水とシンダーCON 内配管について
元監理経験者
- 25/8/11(月) 9:03 -
遅い書き込みため、もしこのコメントを見られましたら確認してください。
過去ログ(2003年)参照
https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_398.htm
質問には床排水方法、厨房サイズがあると回答者は理解しやすいと思います。
シンダー厚150oは床排水が側溝方式の場合、厨房面積にもよりますが勾配がとれなくなるため、少ないかと思います。私の経験では過去ログにあるようにシンダー厚200mm〜250oはありました。
給水、給湯配管(ガス配管はないですか?)はシンダー内配管すると漏水時修理が困難なため、天井内配管として、厨房器具までたち下げるのが基本です。
引用あり
パスワード
1,083 hits
▼
23089) 厨房土間防水とシンダーCON 内配管について
YOSHIYOSHI
25/7/29(火) 8:50
23110) Re:厨房土間防水とシンダーCON 内配管につい...
元監理経験者
25/8/11(月) 9:03
≪
23122) Re:厨房土間防水とシンダーCON 内配管につい...
YOSHIYOSHI
25/8/25(月) 17:18
23119) Re:厨房土間防水とシンダーCON 内配管につい...
管理人(Yoh)
25/8/25(月) 16:45
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
272 / 921
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free