19250) Re:配管のコンクリート根巻きについて
 LA  - 18/10/31(水) 10:35 -
  
物流センターではありませんが…

以前、大手全国系列の◯◯ン店舗
大型貨物物流動線経路で
給水・汚水配管の沈下破損があり
緊急で修繕工事をした経緯があります。

給水は深度600
排水は深度900程度でしたが
トレーラー等の度重なる通行で
地盤が沈下。配管破損した結果
con根巻仕様をケチった施工業者は
原因究明の上、本部から出入り禁止となりました。

特記に書いてあるものを
いらないと言うのは簡単ですが、
物流拠点のライフラインが長時間に渡って使えなくなった場合の
損害賠償請求を考えますと、根巻仕様を変更するのは
如何かと推察します。