| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
325 / 957 ←次へ | 前へ→

23093) 冷水用クッションタンクの容量算定について
 KAZUくん  - 25/7/31(木) 17:24 -
  
工場の設備設計施工を担当している設備業者です。
今回、冷却水設備の設計依頼が有り計画をしています。
これまでは主に、冷専チラー10HP+クッションタンク1000ℓ程度の仕様で工事をしていました。
これも前任者からの受継ぎで、タンクの概算容量は100ℓ/HP程度で良いとの事。
しかし、今回の更新工事では50HPのチラーとなり5000ℓを提案したところ設置場所から
現況のタンクで良いのではと指摘がありました。
冷水温度の指定は15℃〜25℃です。20℃設定で±5℃とすれば可能でしょうか。
クッションタンクは温度安定のためにも余裕を見込むことが良い思います。
ご教授をお願いします。
引用あり
パスワード
947 hits

▼ 23093) 冷水用クッションタンクの容量算定について KAZUくん 25/7/31(木) 17:24 ≪
23094) Re:冷水用クッションタンクの容量算定につい... 管理人(Yoh) 25/8/1(金) 14:48
23095) Re:冷水用クッションタンクの容量算定につい... KAZUくん 25/8/2(土) 15:38
23096) Re:冷水用クッションタンクの容量算定につい... GG 25/8/4(月) 12:38
23097) Re:冷水用クッションタンクの容量算定につい... KAZUくん 25/8/5(火) 5:54
23098) Re:冷水用クッションタンクの容量算定につい... lanlan 25/8/7(木) 8:11
23099) Re:冷水用クッションタンクの容量算定につい... KAZUくん 25/8/7(木) 11:11

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
325 / 957 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free