| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
344 / 1883 ←次へ | 前へ→

22224) 全熱交換器の加湿量について
 お花箱  - 23/7/6(木) 10:49 -
  
加湿機能付きの全熱交換器で加湿する場合の算定方法を教えて頂けないでしょうか。

下記の条件と計算式から必要加湿量を算定しましたが、加湿開始時の屋内は屋外と同じ条件と仮定し、X1とX2に屋内と屋外の絶対湿度の値をそのまま使用するのか、交換率70%からX2を0.0052kg/kg(DA)【(0.0069-0.0013)×0.7+0.0013】とするかなどそもそもの考え方が分かりません。
基本的なことかと思いますが、ご教示頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。

@条件
・冬季 
・屋外【温度:-1℃、相対湿度:48%、絶対湿度X1:0.0013kg/kg(DA)】
・屋内【温度:22℃、相対湿度:40%、絶対湿度X2:0.0069kg/kg(DA)】
・風量Q【550 m3/h】

A計算式
L(必要加湿量:kg/h) = 1.2(安全率) × 1.2(空気の比重:s/m3) × Q(X1−X2)=4.43kg/h
引用あり
パスワード
999 hits

22224) 全熱交換器の加湿量について お花箱 23/7/6(木) 10:49
22225) Re:全熱交換器の加湿量について 12BY7A 23/7/7(金) 14:30
22229) Re:全熱交換器の加湿量について こてつ 23/7/10(月) 16:15
22232) Re:全熱交換器の加湿量について 管理人(Yoh) 23/7/11(火) 10:57

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
344 / 1883 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free