|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
419 / 896
←次へ
|
前へ→
22932) Re:圧損計算 ガラリや排気フ−ドについて
masa
- 25/4/11(金) 13:45 -
メーカーカタログによる場合は、局部損失係数の元となる風速が何かを確認する必要があります。
「建築設備設計基準」(茶本)の場合は、ルーバーなどは通過風速です。
メーカーにより、ガラリ面風速、ガラリ通過風速などの根拠により、局部損失係数が記載されているはずです。
開口率100%=面風速ですから、この場合はガラリ面風速を基準とした局部損失係数を用いる事になります。
ガラリ通過風速(茶本など)の場合は、ガラリ通過風速の局部損失係数を用いる事になります。
引用あり
パスワード
1,043 hits
▼
22931) 圧損計算 ガラリや排気フ−ドについて
キリン
25/4/11(金) 9:50
22932) Re:圧損計算 ガラリや排気フ−ドについて
masa
25/4/11(金) 13:45
≪
22933) Re:圧損計算 ガラリや排気フ−ドについて
キリン
25/4/11(金) 20:22
22934) Re:圧損計算 ガラリや排気フ−ドについて
masa
25/4/14(月) 8:55
22935) Re:圧損計算 ガラリや排気フ−ドについて
キリン
25/4/14(月) 21:59
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
419 / 896
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free