20386) Re:機密性の高い部屋の静圧計算
 masa E-MAIL  - 20/5/22(金) 21:53 -
  
気密性の高い部屋の場合は、隙間風等は期待できないので、給気口の設置が必要です。
外気ダクトでの給気の場合は、外気取り入れ口→給気口の圧力損失を排気ダクト系の圧力損失に加算します。
外気取り入れ口→給気口の圧力損失が過大だと、室内の負圧が大きくなり、扉の開閉の支障が出るので、最大でも50Paを超えないように外気取り入れ口→給気口のサイズを定めます。(自然給気で50Pa以上の圧力損失になりそうな場合は、給気ファンの設置を検討します)
引用あり
パスワード
349 hits

20385) 機密性の高い部屋の静圧計算 ヤンバル 20/5/22(金) 21:26
20386) Re:機密性の高い部屋の静圧計算 masa 20/5/22(金) 21:53
20404) Re:機密性の高い部屋の静圧計算 管理人(Yoh) 20/5/26(火) 16:36
20409) Re:機密性の高い部屋の静圧計算 ヤンバル 20/5/26(火) 21:12