| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
549 / 910 ←次へ | 前へ→

22804) Re:45分準耐火構造での防火区画貫通
 masa E-MAIL  - 24/11/18(月) 14:50 -
  
特定行政庁、確認審査機関の判断によりますが、告示適合としてもらう為には、45分準耐火構造の防火区画の場合は、1時間耐火構造を準用してもらうしかありません。
なお、質問とは関係ないかもしれませんが、大臣認定工法の場合は、認定条件に合わせる必要があるので、認定条件に記載されていない構造形式には対応できないとの回答が一部メーカーからありました。(木構造などの場合、注意が必要です)
引用あり
パスワード
1,320 hits

22801) 45分準耐火構造での防火区画貫通 防貫者 24/11/15(金) 10:12
22802) Re:45分準耐火構造での防火区画貫通 ゆうじ 24/11/15(金) 11:13
22803) Re:45分準耐火構造での防火区画貫通 防貫者 24/11/15(金) 11:17
22804) Re:45分準耐火構造での防火区画貫通 masa 24/11/18(月) 14:50

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
549 / 910 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free