| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
560 / 884 ←次へ | 前へ→

22764) Re:エアコン冷媒配管について
 NT  - 24/10/4(金) 12:25 -
  
masaさん

有難う御座います。
私の方も、調べてみましたが公共建築工事にはルームエアコンの記載がないようですね。
また日本鋼センターのJCDA0009は、公共仕様に記載されているエアコンのみで、公共仕様に記載のないエアコンはJCDA0010を用いるようですね。
それには8mm〜20mm以内であれば良いと記載があるので、ルームエアコンメーカー各社はこれに基づいているといった解釈をしました。

>機内配管は、公共建築仕様が無いので、メーカー標準で問題ありません。
>機外配管に関しては、監督員より指示の無い限りは、公共建築仕様の保温厚で施工する事になります。
>保温済みの機器付属配管の機外部は、保温の重ね巻等の処理が必要になります。
引用あり
パスワード
2,453 hits

22755) エアコン冷媒配管について NT 24/9/25(水) 9:30
22756) Re:エアコン冷媒配管について masa 24/9/26(木) 10:21
22758) Re:エアコン冷媒配管について NT 24/9/27(金) 7:57
22762) Re:エアコン冷媒配管について masa 24/10/4(金) 10:35
22764) Re:エアコン冷媒配管について NT 24/10/4(金) 12:25
22760) Re:エアコン冷媒配管について 呑兵衛 24/10/4(金) 5:15
22761) Re:エアコン冷媒配管について masa 24/10/4(金) 10:32
22763) Re:エアコン冷媒配管について 呑兵衛 24/10/4(金) 10:38
22757) Re:エアコン冷媒配管について いのさん 24/9/27(金) 6:58
22759) Re:エアコン冷媒配管について NT 24/9/27(金) 8:25

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
560 / 884 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free