22777) Re:外調機の空気線図について 冬季の場合
masa
- 24/10/15(火) 9:27 -
冬季の場合は、加湿が必要なので、吹出空気状態点の乾球温度を室内温度としても、コイル出口状態は、室内条件点の等エンタルピー線と外気条件の絶対湿度線との交点とする必要があります。(水噴霧もしくは、自然気化式加湿の場合)
したがって、コイル出口状態は以下のとおりです。
30.3℃、6.4%RH、0.0017kg/kgDA、34.8kJ/kgDA