|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
ここは『設備の技術的な話題』以外のための『雑談の』場です。
設計や施工、その他技術的な話題は『
会議室
』に投稿してください。
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
573 / 1959
←次へ
|
前へ→
24480) Re:僅かに太いGP管に遭遇しました
工務の松っちゃん
- 23/2/24(金) 14:34 -
SGPの規格公差で外径は±0.5とありますので、公差ギリギリの可能性はないですかね?
ノギスの目盛を見た感じ、22.2mmぽく読めたものですから。
やっぱりあり得ないですかねぇ...。
引用あり
パスワード
636 hits
▼
24469) 僅かに太いGP管に遭遇しました
コンドロイチン
23/2/19(日) 11:20
24471) Re:僅かに太いGP管に遭遇しました
おばじょー
23/2/21(火) 16:16
24475) Re:僅かに太いGP管に遭遇しました
コンドロイチン
23/2/22(水) 16:23
24474) Re:僅かに太いGP管に遭遇しました
kenken
23/2/22(水) 10:59
24476) Re:僅かに太いGP管に遭遇しました
コンドロイチン
23/2/22(水) 16:31
24477) Re:僅かに太いGP管に遭遇しました
コンドロイチン
23/2/22(水) 16:32
24478) Re:僅かに太いGP管に遭遇しました
デンスイ
23/2/22(水) 19:18
24479) Re:僅かに太いGP管に遭遇しました
コンドロイチン
23/2/23(木) 9:47
24480) Re:僅かに太いGP管に遭遇しました
工務の松っちゃん
23/2/24(金) 14:34
≪
24481) Re:僅かに太いGP管に遭遇しました
コンドロイチン
23/2/24(金) 23:37
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
573 / 1959
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free