|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
622 / 1888
←次へ
|
前へ→
21944) Re:連通管で連結された水槽間に発生する水位差について
suntos
- 22/12/2(金) 16:18 -
ご回答ありがとうございます。
理屈としては、流出量に対して連通管が細すぎる場合、
連通管での水の移動(水槽C←水槽B及び水槽B←A)が追い付かず、
水位差が発生するのでは、と考えています。
(水位が水槽C<水槽B<水槽Aとなる。)
連通管内の流速or流量が数式化できればよいのですが。
引用あり
パスワード
1,536 hits
▼
21933) 連通管で連結された水槽間に発生する水位差について
suntos
22/11/25(金) 8:52
21943) Re:連通管で連結された水槽間に発生する水位...
tama923
22/12/2(金) 12:24
21944) Re:連通管で連結された水槽間に発生する水位...
suntos
22/12/2(金) 16:18
≪
21945) Re:連通管で連結された水槽間に発生する水位...
masa
22/12/4(日) 2:52
21946) Re:連通管で連結された水槽間に発生する水位...
suntos
22/12/5(月) 15:26
21950) Re:連通管で連結された水槽間に発生する水位...
masa
22/12/10(土) 1:10
21957) Re:連通管で連結された水槽間に発生する水位...
Em7
22/12/15(木) 9:14
21958) Re:連通管で連結された水槽間に発生する水位...
masa
22/12/15(木) 10:16
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
622 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free